 济南市奥体中心安置房小区热力管道施工

 2007 年 04 月 24 日 18 时38 分

 访问次数:

 470

  济南市奥体中心安置房小区热力管道招标答疑 1、

 车行道下直埋钢套钢外保护管,图纸中未标明钢管的规格及厚度,请予答复? 答:

 见修改通知单。

 2、

 钢套钢外保护管防腐做法不明确,请予答复? 答:同二次热水保温管的防腐处理方案。

 3、

 预制直埋保温管外防护聚乙烯管壳厚度,不符合 CJ114-2000 高密度聚乙烯直埋保温管标准要求,设计图纸厚度仅为 1.5-2mm无法生产,请予答复? 答:见修改通知单。

 4、

 竞争性谈判文件第 13.7 条人工单价执行济建标字(2006)4 号文且不参与标底 B值的计算,而评分办法中第 2 条人工单价评分如何理解,是否为零星用工单价? 答:详见招标文件。

 5、

 第 13.17 条要求二次报价,则招标代理费是否相应调整? 答:是,以最终报价为准。

 6、

 第 19.2 条正、副本分别密封后是否再合封? 答:是。

 7、

 材料单价取定表中第 26~40 项为阀门、补偿器安装是否只报材料价格,另外,阀门井报单座价是否错误? 答:包括材料价和安装费。

 8、

 清单中放气阀、泄水阀公称直径为多少? 答:DN50 9、

 设计说明中一次高温热水管道防腐、保温、支墩等见图集 L90N95,请指出具体的图集页码,支墩 L90N95 图集中无尺寸、间距,请明示。

 答:直埋管无支墩。

 10、

  图纸总说明中,采暖管道要求为螺旋管,单项设计中要求为无缝钢管,请明确材质要求和采用材料标准。

 答:高温热水管为无缝钢管。二次热水管为无缝钢管 11、

  管道保温大样图中,高温热水直埋管无保温结构尺寸表(如硅酸铝毡厚度,何种硅酸盐及厚度、聚氨酯厚度),外套钢管无外径、壁厚、管材要求无法计算,请明示。另外请明确套管防腐做法? 答:见修改通知单。

 12、

  高温水与采暖二次热水的弯头弯曲半径分别为多少?另外,三通设计采用加强型三通,是否能采用成品三通?亦或自行挖制? 答:自行考虑。

 13、

  二次热水管大样图中,未明确工作管如何防腐,且高密度聚乙烯保护层为 1~1.5mm,显然既无法起到保护作用,也不可能这么薄,请明示。

 答:见修改通知单。

 14、

  车行道下二次热水管保护层为钢套钢,请明确对应各工作管的外套管径、壁厚、材质要求,外防腐层做法? 答:见修改通知单。

 15、

  现场水、电源情况能否满足施工要求?亦既是否考虑自备电源车和运水? 答:考虑部分自备电源。

 16、

  施工范围是否包括单元入口支管和入口阀井,若包括请明确支管管径。

 答:DN50 17、

  清单第二十五项,管道阀门井是否指单元热力入口井?其结构尺寸及适用管径能否明确?(图纸不清设计不详,另图集号 04S531-1 也不对)

 答:为单元支管阀门井,图号再咨询设计。

 18、

  J1~J5 型检查井、设计井深与图集 04S531-4 井深不一致,报价是否按设计井深报价? 答:综合考虑。

 19、

  清单中挖、填方量是按清单计价办法计算的工程量,还是按沟槽横断面计算的工程量? 答:实际挖方量,放坡按规则计算。

 20、

  清单 33~41 项阀门安装能否明确阀门的种类和型号(因为图纸中要求为闸阀或碟阀,小于等于 50 为铜截止阀,单体入口设压差调节阀,既无法区分,结算时也不好调整)。

 答:楼前单元热力入口及楼内阀门见单体设计。室外二次热力管网阀门采用弹性座封闸阀,型号 RVHY-10Q,室外一次热力管网阀门采用弹性座封闸阀,型号 RVHY-16Q。

 21、

  图纸中所说的单体入口设压差调节阀是指路口与楼前干线分支处设置,还是楼前单元热力入口处设置?(无详图、无型号)

 答:楼前单元热力入口处设置,见单体设计。

 22、

  本投标人有管道防腐保温资质,能否按自行防腐保温考虑报价? 答:是。

  http://www.sd-bid.com/cms/common/sysimage/file/unknow.gif 修改通知单

  收到此答疑后,请按照下列格式回传真函予以确认。

 回

  函(格式)

 我单位收到奥体中心村民安置房小区管道工程施工答疑,经研究,对此说明无疑义,特此确认。

  投标人名称及公章:授权代表签字:日期:2007 年 4 月 24 日